Надо ли выключать ибп при выключении компьютера
Вот тут у меня как раз наоборот. Имеются в виду недорогие ИБП и офисный режим работы (вкл/выкл с интервалом в 8 часов 5 раз в неделю). Впрочем, вероятно, от конкретных моделей зависит. Ещё наверняка зависит от качества питания в линии — если там по ночам постоянно идут перебои или просадки напряжения, то лучше выключить.
__________________
Герои должны умирать. Если они выживают, то становятся скучнейшими людьми на свете. /»Тени в раю», Эрих Мария Ремарк/
Форумы POWERCOM
Прочитав инструкцию, так и не понял — следует ли выключать блок на ночь, когда компьютер не работает, или лучше чтобы он был всегда включен в сеть независимо от того, работает компьютер или нет? Опять выключать — можно совсем из розетки, а можно кнопкой на лицевой панели блока?
#2 Post by max » 11:42, 07 Sep 2006
ИБП предназначены для круглосуточной работы. Выключать из сети не рекомендуется. Выключение кнопкой на лицевой панели — по желанию, если ночью отключат электричество, он вас не разбудит.
#3 Post by Сергей Кулабухов » 19:01, 23 Sep 2006
не понял почему это он ночью меня не разбудит, он же пищать начинает когда ему напругу отключаеш, или он не пищит в режиме «Green Mode»
#4 Post by Сергей Кулабухов » 13:12, 11 Oct 2006
Действительно можно, но после того как эта самая звуковая сигнализация сработает, а хотелось бы чтобы звуковая сигнализация не включалась после того как в сети пропанет напряжение, особенно ночью когда к ИБП не подключена нагрузка или нагрузка незначительная
#5 Post by Сергей Кулабухов » 16:34, 11 Oct 2006
Алексей wrote: Вы немного не так поняли — кнопкой программируется тихий режим, то есть звуковой сигнал вообще будет осутствовать.
Если при включенном бесперебойнике Black Knight Pro 600AP я буду кратковременно удерживать кнопку то после звукового сигнала у меня выключится бесперебойник, если кратковременно то включится тест ИБП
4. Звуковая сигнализация
4.1. «BACK UP» – работа в режиме резервного питания (редкие гудки)
В режиме резервного питания ИБП начинает издавать звуковой сигнал. Сигнал прекращается при возврате ИБП в режим нормального питания от сети.
Сигнал повторяется каждые 2 секунды.
Примечание: В ИБП предусмотрена функция отключения звукового сигнала. Когда слышен звуковой сигнал, нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», чтобы отключить его. Для того чтобы опять включить его, повторно нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ».
3.1. Включение ИБП с активизацией режима «Green Mode» при работе от сети.
Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», удерживая ее менее 3 секунд. После этого подсоедините электрический шнур оборудования (системный блок, монитор) к выходному разъему ИБП на задней панели. В режиме работы от батареи (BACK UP) ИБП автоматически перейдет в режим сбережения энергии (Green Mode), если на выходе не будет нагрузки или нагрузка окажется очень малой. ИБП отключится примерно через 4 минуты. Как только входное сетевое напряжение восстановиться, ИБП самостоятельно включиться в нормальный режим.
3.3. «Холодный старт» или запуск от батареи без подключения к питающей сети с активизацией режима «Green Mode».
Если ИБП не подключен к сети, но его внутренние батареи заряжены, можно включить его нажатием на кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», удерживая ее менее 3 секунд.
3.7. Самопроверка
Используйте функцию самопроверки для проверки работы ИБП и состояния аккумулятора. Для этого при нормальном питании от сети нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», ИБП выполнит самодиагностику.
Как я понял для включения самопроверки нажимать на кнопку тоже нужно кратковременно
А вообще вместо того чтобы включать это все с помощью одной кнопки, почему бы в новой версии UPSMONITOR Plus for Windows не придусмотреть возможность программного управления бесперебойником, версия 2.743 предусматривает только тест ИБП
Нужно ли выключать UPS на ночь?
Периодически сталкиваюсь с вздувшимися и лопнувшими батареями UPS. По наблюдениям основное время когда батареи физически разрушаются приходится на ночь и выходные, особо усугубляется если идут дожди, грозы и прочее.
Похоже что в электрической сети в такие времена проскакивают всплески напряжения, импульсы и прочие проблемы. Казалось бы электроника UPS должна защищать батарею, но суровая действительность накладывает свой отпечаток.
Бывает вот такое..
Несколько советов из практики:
1. На ночь или когда уезжаете из дома на долгое время лучше отключать UPS от электрической сети.
2. Не использовать UPS до полной разрядки батареи.
3. Не использовать UPS с плохо заряженной батареей в режиме работы без сети, бесперебойный источник питания должен сначала постоять подключенный к электрической сети, желательно без нагрузки около 8-10 часов (время зависит от степени разряженности батареи или батарей, если там их несколько).
4. Не использовать UPS с плохой батареей (которая даже после зарядки мало держит (обычно меньше пол минуты при обычной нагрузке)), такую батарею необходимо заменить, так как с ней может случиться беда — батарея может вздуться, лопнуть, взорваться, может появиться трещина и потечет кислота, которая окислит контакты, зальет днище UPS и может проступиться наружу через щели в виде белых окислов.
4-й пункт особо важный, так как отмывать кислоту с корпуса и отмачивать окисленные клеммы в спирте не очень интересное занятие, да и кислота бывает попадает на плату и может испортить элементы.
Фото вздувшейся батареи в UPS (это еще повезло что она не лопнула или ее не разорвало)
Батарея просто вздулась и перестала работать, бывает хуже.
Будьте внимательны при использовании UPS, особенно если собираетесь заменить батарею, не используйте дешевые элементы питания!
P.S. Старый Gembird (по новому он Energenie) делал нормальные недорогие батареи, так же можно накрайняк Sven, другие дешевые запомнились как не очень хорошие.
Неплохие батареи с красной надписью CSB, но они стоят по-дороже.
Надо ли выключать ибп при выключении компьютера
Сообщения: 280
Благодарности: 1
Конфигурация компьютера | |
Процессор: Intel Pentium Dual Core E2180 @ 2.00GHz | |
Материнская плата: Gigabyte P35-DS3L | |
Память: 2x1GB DDR2-SDRAM Samsung | |
HDD: Seegate IDE 250Gb | |
Видеокарта: XFX GeForce 8500GT |
Здравствуйте! На работе поставили упсу, не очень дорогой APC. Часто случаются небольшие отключения, поэтому хотим сберечь с его помощью дорогую технику. Так вот в чем вопрос, нужно ли выключать источник от сети на ночь, например. Не обесточивать его, чтобы батареи не садились, а кнопкой «повер» на нет пользуясь. Как в плане его долголетия лучше? А то с одной стороны он же пищать будет если ночью свет вырубится, а с другой — что-то он сильно напрягается когда его с утра включаешь, аж жалко железяку.
Источник бесперебойного питания нужно отключать на ночь? Почему?
Или он должен всегда быть включенным? Как влияет это на его работу и продолжительность жизни?
Нет смысла держать бесперебойник включенным когда все его потребители отключены. Можно сэкономить немного электроэнергии.
А что касается аккумуляторов, то в любом случае они живут порядка 5 лет, а то и меньше. И дело тут скорее не в том, что его отключают. А дело в не совсем правильной зарядке аккумуляторов в дешевых бесперебойниках. Да, схема запуска в таких бесперебойниках зачастую питается от аккумулятора. Но потребляет она мало. И особо на суточном цикле не сказывается. Другое дело, когда бесперебойник отключен на месяц-другой, да и еще аккумулятор не свежий. Тогда он может и не запуститься.
Лично у меня бесперебойник и включенный всегда стоял (лень было под стол залазить), всё равно аккумулятор сдох в примерно полеженный ему срок.
В бесперебойнике стоит обычный трансформатор, потребляет достаточно много.
А если выключать на ночь, то как раз сэкономится сумма на покупку нового аккумулятора.
Re: Увеличение ресурса ИБП
Сообщение Service Dept. » 30 июл 2012, 14:31
Ответ
___________
Выгода по эксплуатац. ресурсу оборуд.: АКБ -нет. ИБП -теретически ДА но реально врядли так как эти нерабочие простои «окупяться» многократным дерганьем (вкл/выкл) которые неполезны для любых имп. ист. питания. (Так же если ЗУ ночью не берёт ток на заряд то днём возьмёт больше, в итоге средн. потребл. будет примерно постоянно. Так же все цепи ИБП связанные с АКБ остаются под напряжением т.е. их ресурс продолжает вырабатываться, чтоб избежать этого ещё батареи возможно отключать)
Выгода по экономии денег/электроэнергии и по пожаробезопасности — зависит от точного расчёта и местных условий. По финансовым расчетам и по расчёту выгод — обращ. пожалуйста к менеджерам. (возможна экономия до 1/10. 1/30 годичного потребл. электроэнергии//вряд ли больше) Что касается технической стороны -> Рекомендуется постоянный режим работы ИБП.
ИБП спроектирован и предназначен для беспрерывной работы. Только такой режим гарантирует постоянное поддержание АКБ в оптимальном состоянии тоесть постоянную готовность ИБП исправно отработать в аварийном (автономном) режиме.
Тем не менее пользователь имеет полное право периодически (напр. ежесуточно) откл/вкл ИБП (полностью или гасит только инвертор). Такие требования бывают например на заводах где на ночь обесточивается часть цехов полностью.
Вопрос 1
—> Сообщите данные по типу всех ИБП и АКБ?
***
Дополн.
___________
примеры минусов такой системы
1 Пример ИБП нагруженный на несколько ПК имеет время автономии например 20мин, время заряда 9 часов. В конце рабочего дня прошла авария, батареи разрядились, ИБП выключили. Теперь к началу следующего рабочего дня ИБП будет в нерабочем состоянии так как его лишили заряда т.к. он был отключен ночью.
2 Вы пишете «отключаем эл.питание на офис рубильником» это не приведет к отключению ИБП -ведь он перейдет просто в батар. режим и начнет сажать АКБ. Перед «общим рубильником» надо отключить каждый ИБП отдельно -см ниже
3 Многие On-Line ИБП нельзя отключить полностью кнопками (кнопкой отключается инвертор а ЦП и зар. устройство ИБП продолжают работать). Для полного откл. нужно (после того как откл. инвертор) выдергивать шнур или откл. автомат во вх. щите или общ рубильник во входном щите.
4 Всех 100 пользователей обязать выключать ИБП можно, но все равно многие будут забывать поэтому лучше программное вкл/откл делать если это необходимо.
5 Можно придумывать разные «плюсы» ежесуточных вкл/откл или смены режимов ИБП но все это не рекомендуется без НЕОБХОДИМОСТИ ((похожий пример -> Задача -> Питающая сеть офиса загружена до предела а нужна дополнительная мощность. Решение->ИБП/возможно 1мощный/ ночью когда тариф низкий и офис не работает заряжает АКБ, а днём переходит в батар. режим /отключается от вх. сети/ и тратит АКБ. Получается добавка по мощности))